Seite 1 von 1

Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Mo 12. Mai 2014, 17:35
von F.Fahlbusch
Hallo Herr Harzer,
ich habe ein Frage zu der min. Bewehrung zu einem durch die Bodenplatte gehaltenen Streifenfundament.
Ist hier die Bewehrung des Fundamentes oder die des Anschlusses an die Sohlplatte gemeint?
Die errechnete erf. Bewehrung für oben und unten liegt weit unter der min. Bewehrung.

Mit freundlichem Gruß

Frank Fahlbusch

Re: Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Mo 12. Mai 2014, 19:26
von R. Harzer
Hallo Herr Fahlbusch,

das Programm gibt einmal die Bewehrung für das Streifenfundament selbst an und hierfür gilt auch die wahlweise ausgegebene Mindestbewehrung
sowie die Bewehrung aus der Zentrierung, die in die Bodenplatte einzubauen ist - hierfür gilt die Mindestbewehrung nicht. Übrigens brauchen Sie
i.A. für Fundamente keine Mindestbewehrung ansetzen. Deswegen ist auch diese Option standardmäßig nicht ausgewählt.

Re: Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Mi 17. Sep 2014, 15:56
von anderl
Das finde ich interessant. Deswegen greife ich das alte Thema nochmals an.
Wo kann man etwas dazu finden, dass die Biegemindestbewehrung bei Fundamenten nicht eingelegt werden braucht? Oder ist es einfach so, dass ein plötzlicher Bruch im Fundament weniger Auswirkungen hat?
Danke
Michael

Re: Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Mi 17. Sep 2014, 20:22
von R. Harzer
...es gab hierzu einmal eine Auslegung vom NABau (noch zur DIN 1045-1, wo das ja auch schon so geregelt) war. Ich muss mal schauen, ob ich diese
noch finde. Ist als PDF auch beim NABau zum Download.

Re: Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2014, 07:31
von K. Hümmerich
anderl hat geschrieben:Das finde ich interessant. Deswegen greife ich das alte Thema nochmals an.
Wo kann man etwas dazu finden, dass die Biegemindestbewehrung bei Fundamenten nicht eingelegt werden braucht? Oder ist es einfach so, dass ein plötzlicher Bruch im Fundament weniger Auswirkungen hat?
Danke
Michael


Hallo,
im Schneider 20. Seite 5.112 steht unter Mindest- u. Höchstbewehrung auch etwas
zum Verzicht auf die Mindestbewehrung......

Grüße
K.Hümmerich

Re: Streifenfundament Bewehrung

Ungelesener BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2014, 07:35
von R. Harzer
Hallo Herr Hümmerich,

danke für den Hinweis - stimmt, dort steht im Prinzip genau das Gleich wie in der NABau - Auslegung. Ich war der Meinung, dass dies auch im EC2, also zumindest
im NA Deutschland mit aufgenommen wurde, muss aber da noch mal nachlesen.