Auflagerkräfte Stb.-Stütze EULER 3

Auflagerkräfte Stb.-Stütze EULER 3

Ungelesener Beitragvon Haevernick am Di 21. Aug 2018, 14:57

Hallo Herr Sommer,
hat es einen besonderen Grund, dass bei der Stütze Eulerfall 3 nur die Lagerkräfte am Fuß ausgegeben werden?
Haevernick
 
Beiträge: 693
Registriert: Di 19. Aug 2008, 08:22

Re: Auflagerkräfte Stb.-Stütze EULER 3

Ungelesener Beitragvon U. Sommer am Di 21. Aug 2018, 16:08

Hallo,

danke für den Hinweis. Hier war eine Freischaltung bei der Ausgabe nicht gesetzt. Ich schicke Ihnen gleich vorab noch einen patch per PN.
Mit freundlichen Grüßen,
Ulrich Sommer, Entwicklung und Support bei der Harzer-Statik-Software
Benutzeravatar
U. Sommer
 
Beiträge: 1056
Registriert: Do 18. Feb 2016, 15:25


Zurück zu Stahlbetonbau

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste

cron