Liebe Kollegen,

Verfahren Heft 459/566
Gelten die beiden Werte der Aufhängebewehrung erf.AQ,Al + erf.AQ,Al,2 zusammen oder sind die Werte als alternative zueinander zu verstehen?

Danke im Voraus für die Hilfestellung.
Mit freundlichem Gruß
Enis Kaya

Ruecken-Partner.de
Benutzeravatar
enis.kaya
 
Beiträge: 183
Registriert: Fr 22. Aug 2008, 18:33

Re: Durchbruch seitliche Aufhängebewehrung

Ungelesener Beitragvon Th. Dobner am Mo 24. Jun 2019, 13:47

Hallo Herr Kaya,

erf.AQ,Ar ist unmittelbar neben Öffnung zu verlegen und erf.AQ,Al,2 soll zusätzlich auf ca. 0,9 * d1 verteilt werden.
viele Grüße, Thomas Dobner