Seite 1 von 1

Ansachluß Stütze Träger

Ungelesener BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 11:40
von Roland Schrödl
Hallo Forum,
bei dem Anschluß kann der Steg mit einem Stegblech verstärkt werden.
Wird diese Verstärkung vom Programm symetrisch angesetzt? (also 2 Bleche oder nur einseitig). Die Schweißnaht als Doppelkehlnaht ist da ja nicht möglich!
Viele Grüße
Roland Schrödl

Re: Ansachluß Stütze Träger

Ungelesener BeitragVerfasst: Di 16. Jun 2020, 06:59
von Th. Dobner
Hallo Herr Schrödl,

die Stegblechverstärkung geht als einseitige Verstärkung in die Berechnung ein. Die Breite der Verstärkung sollte so groß sein, dass die Schweißnaht die Rundung am Stützenflansch erreichen, damit hier keine "Lücke" entsteht, wo dann doch nur der Stützensteg vorhanden ist.
stegblechverstärkung.png
stegblechverstärkung.png (15.4 KiB) 1539-mal betrachtet

Re: Ansachluß Stütze Träger

Ungelesener BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 07:24
von Roland Schrödl
Vielen dank!