Schubnachweis Holzrahmenbau-Wand

Schubnachweis Holzrahmenbau-Wand

Ungelesener Beitragvon Fellner am Mi 12. Jun 2019, 12:49

Sehr geehrter Herr Dobner,

was habe ich bei der Eingabe der Holzwand falsch gemacht? Das Programm liefert eine 17-fache Überschreitung beim Schubnachweis Kopfrippe...

MfG,
Fellner
Dateianhänge
W3 v-Außenwände vertikal.h12
(856 Bytes) 26-mal heruntergeladen
Fellner
 
Beiträge: 142
Registriert: Mo 8. Jun 2015, 07:29

Re: Schubnachweis Holzrahmenbau-Wand

Ungelesener Beitragvon A. Hribar am Mi 12. Jun 2019, 13:45

Hallo Fellner,

setzen Sie mal spasseshalber die Wandlänge auf 1,875 m, dann passt der Nachweis.
Es gibt ein ar,Rest von 0,005 m. Das sollte evtl. das Problem sein.

MFG
A. Hribar
A. Hribar
 
Beiträge: 78
Registriert: Mi 19. Sep 2012, 10:22

Re: Schubnachweis Holzrahmenbau-Wand

Ungelesener Beitragvon Fellner am Mi 12. Jun 2019, 14:25

Danke, passt.