Allg. Dach

Allg. Dach

Ungelesener Beitragvon P.Gindorf am Mo 19. Mär 2018, 09:34

Hallo,

bei o.g. Programm habe ich im Lager 2 und 3 eine freie Halterung angegeben, jedoch bekomme ich Auflagerkräfte (nur horizontal) zum mittleren Lager (3) am Kehlbalken.

Was mache ich falsch?

Außerdem finde ich auf Seite 1, unten, die Übersicht der Lager sehr verwirrend, da die Lagerbezeichnung nicht mit der Grafik direkt daneben übereinstimmt....

Vielen Dank für eine Antwort.
Dateianhänge
Allg.Dach.d14
(1.43 KiB) 301-mal heruntergeladen
Allgemeines Dach.pdf
(135.33 KiB) 318-mal heruntergeladen
P.Gindorf
 
Beiträge: 39
Registriert: Mo 18. Nov 2013, 12:30

Re: Allg. Dach

Ungelesener Beitragvon U. Sommer am Mo 19. Mär 2018, 10:26

Hallo Herr Gindorf,

Sie haben bei der Eingabe des Kehlbalkens eine horizontale Halterung in Höhe des Kehlbalkens definiert (s. Screenshot):
Sc1.JPG


Wenn Sie dies so machen, setzt das Programm eben am Endknoten des Kehlbalkens ein horizontal festes Lager. Das wird auch bei der Ausgabe im Abschnitt Kehlballen mit angegeben. Die Grafik mit der Nummerierung der Lager ist nur eine Prinzipskizze zur Erläuterung. Sie haben im Haupfenster immer die Grafik sichtbar, in der das wirkliche System mit den tatsächlichen Knotennummern dargestellt ist. Bitte daran orientieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Ulrich Sommer, Entwicklung und Support bei der Harzer-Statik-Software
Benutzeravatar
U. Sommer
 
Beiträge: 1056
Registriert: Do 18. Feb 2016, 15:25


Zurück zu Dachprogramme